Hallo Stefan,
erst einmal Willkommen im Forum.
Wenn ich das Datenblatt von dem NIBE F730 richtig deute sollte dies Möglich sein.
Aber !
Nicht mit allen Installation Varianten von den Werkeingestellten Settings (8kW beim NIBE F730) Beispiel:
Je nach Anschluss Variante Sie Handbuch des Nibe Seite 24 siehe Tabellen:
3x 400V
Werkeinstellungen:
8kw Elektrische Zusatzheizung
Abgesichert bis 20A
Max L1 16,9A
Max L2 11,6A
Max L3 11,6A
oder
3 x 230V Anschluss Variante :
Werkeinstellungen:
8kw Elektrische Zusatzheizung
Abgesichert bis 20A
Max L1 14,25A
Max L2 14,25A
Max L3 11,6A
Während am KStar BluE-S 10 KT:
AC Output (Grid)
Max Output Strom 14,5A
Alternativ :
AC Output (backup)
Maximal Output Strom 14,5/16A (je nach Setting des Wechselrichter)
Dies bedeutet in diesen beiden Fall Beispielen des Nibe Entweder für die 3x 400V Installation mit Niedrigen Settings gearbeitet werden muss , alternativ die 3x 230V Installation genutzt werden kann, was die logische Schlussfolgerung ist.